重要な電源機器として、保護ジェネレーターの建設品質は、運用上の信頼性と安全性に直接影響します。建設中、過酷な環境で安定した性能を確保するために、標準化された手順を厳密に順守する必要があります。


基礎の建設要件

ジェネレーターセットの設置基盤は、C25以上の強度グレードを備えた鋳造コンクリートで構築する必要があり、基礎のフラットネス耐性は±3mm/m²以内に制御する必要があります。埋め込まれたコンポーネントの設置位置偏差は、設計値の±5mmを超えてはならず、振動ダンパーをインストールする必要があります。振動透過性は0.2未満でなければなりません。接地システムは、亜鉛メッキされたフラットスチールと基礎補強メッシュの二重接続を利用しており、接地抵抗は4Ω以下に厳密に制限されています。


保護構造基準

保護エンクロージャーは、2mm以上の鋼板の厚さで、IP54以上の保護レベルを満たす必要があります。接合部は、親材料の厚さ以上の溶接高さで、連続的に溶接する必要があります。換気ルーブルには、ステンレス鋼の昆虫のスクリーン(2mm以下の開口)を装備する必要があります。空気摂取量と排気管に火のダンパーを設置する必要があり、温度抵抗は30分間280度の抵抗です。ケーブルインレットとアウトレットは、爆発-柔軟な柔軟な導管を使用して接続する必要があり、シーリングゴムリングの圧縮は30%〜50%の範囲内で制御されます。

 

電気設置仕様

発電機から配布キャビネットに設定されたケーブルルーティングは、IEC 60502に準拠する必要があり、最小位相-から-位相と300mmの地上距離があります。コントロール回路導体のクロス-セクショナルエリアは1.5mm²以上である必要があり、電源ケーブルは銅{-コアクロス- -リンクされたポリエチレン絶縁(YJVタイプ)を使用する必要があります。現在の収容能力のために20%のマージンを予約する必要があります。すべての配線端子はティン-メッキでなければならず、トルク値は機器メーカーの技術マニュアルに準拠する必要があります。

 

インストール後、72 -時間のフル-ロードテスト実行を実行する必要があり、振動(4.5mm/s以下)および温度上昇(65k以下)などの重要なパラメーターを監視します。インストール記録とテストデータを含む完全なドキュメントシステムを確立して、その後のメンテナンスの信頼できる基盤を提供する必要があります。標準の厳密な実装は、保護発電機セットの長期的かつ安定した動作に不可欠です。